工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4638|回复: 6

[已解决] 钢筋检测报告中原始标距的问题

[复制链接]
发表于 2014-9-5 16:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在好几家的水利检测公司的钢筋检测报告中发现原始标距为5d(d>20mm时),10d(d<20mm时)两种情况,而且都没有重量负偏差的检测项目。请教大神们怎么看?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-6 07:07:18 | 显示全部楼层
你都没说执行的什么标准?水工方面重量偏差也不是必检的,爱检不检!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-6 07:53:40 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-6 21:56:11 | 显示全部楼层
"5d(d>20mm时),10d(d<20mm时)"这显然是不对的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-9 09:00:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
看标准GB/T228.1--2010或标准GB/T28900--2012没有特殊规定一般5d
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-9-9 17:14:09 | 显示全部楼层
肯定不行,没有钢筋的重量偏差,规范中要求有规定,你现在可以申请资质认定钢筋力学性能扩项项目,首先跟其他实验室进行比对,其次,做原始记录,出具报告,比对数据结果分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 23:09:10 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
重量偏差好像是必须要做的!混凝土结构施工规范要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-3 03:12 , Processed in 0.087872 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表