借楼问一下各位,有没有遇到这种情况:常规情况下读取记录是精确到1g(相当于修约到0.1%),确实也符合规范要求,但如果出现了重量偏差负值不合格的情况,实际重量的增加可能就会对试验结果造成影响,这时候按照1%的修约也确实可能增加实际重量,这样怎么办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-5-25 14:09:59 | 显示全部楼层
PromiseU 发表于 2019-5-9 09:58
借楼问一下各位,有没有遇到这种情况:常规情况下读取记录是精确到1g(相当于修约到0.1%),确实也符合规范 ...

检测结果处合格与不合格临界点,你程序文件里要求怎么处理的啊??提供不确定度吧,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-4 15:48:02 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
总重量大于9999g的电子天平还有0.1g精度的要贵很多,而且这0.1g会对重量偏差产生多少影响,你可以用数值计算一下,0.1g的影响对22的钢筋影响大概在0.0016%,0.4g对22的钢筋影响大概在0.0064%,最后的重量偏差一般要求修约到0.1%,你看一下这个精确度影响有多大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-5-14 09:23:09 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2014-12-16 11:41
我认为是可以的,甚至更加真实!原始记录的数据是不能通过人脑先处理一次才记录的,要处理了就不原始了! ...

对的。不然咋叫原始数据,就是不能经过处理的。想想32的钢筋,一般都是一万多克,要是按照这个1%,那不是一下就砍掉了百把克