大家好,我是试验新人。在标准上,重量偏差关于试样总重量测量是这样描述的"应精确到不大于总重量的1%",这个意思应该如何理解,例如我用感量0.1的电子秤,测得总重量是9427.3g,那么写原始记录时,应该精确写到哪一位?网上有人说是精确到1g,有人说是小数点后两位。大家日常是写到哪一位啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 09:57:27 | 显示全部楼层
我们这里都是精确到1g

评分

参与人数 1检测币 +2 收起 理由
desmonken + 2 这个回帖很好啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 10:19:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我现在正在检测钢筋。这个东西都是精确到1克的。包括做比对试验。。。
一般都是kg单位,写成9.427kg

评分

参与人数 1检测币 +3 收起 理由
desmonken + 3 这个回帖很好啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 11:06:57 | 显示全部楼层
对于一些变量,国标里都这样描述。按标准,这个数据精确到10克也是没有问题的,现在的计量仪器都可大于这个精度要求,通常都是精确到1克后再计算吧,但原始记录还是要真实的反应你直观测量的那个值9427.3,可修约后计算!原始记录麻烦吧

评分

参与人数 1检测币 +4 收起 理由
desmonken + 4 这帖子很给力啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-16 11:09:20 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-16 11:10:52 | 显示全部楼层
工资2100.55 发表于 2014-12-16 10:19
我现在正在检测钢筋。这个东西都是精确到1克的。包括做比对试验。。。
一般都是kg单位,写成9.427kg ...

原来如此,学习到知识了,谢谢回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-16 11:13:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2014-12-16 11:06
对于一些变量,国标里都这样描述。按标准,这个数据精确到10克也是没有问题的,现在的计量仪器都可大于这个 ...

我就纳闷现在的称量这么精细,怎么能做到1%,如果是这样,我的理解为直接记录我测得的数字,也就是9427.3g也是没有问题的,只是计算时需要修约而已,可以这样理解吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 11:41:44 | 显示全部楼层
desmonken 发表于 2014-12-16 11:13
我就纳闷现在的称量这么精细,怎么能做到1%,如果是这样,我的理解为直接记录我测得的数字,也就是9427.3 ...

我认为是可以的,甚至更加真实!原始记录的数据是不能通过人脑先处理一次才记录的,要处理了就不原始了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-12-16 14:45:55 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2014-12-16 11:41
我认为是可以的,甚至更加真实!原始记录的数据是不能通过人脑先处理一次才记录的,要处理了就不原始了! ...

真的非常谢谢楚西前辈耐心的解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-16 16:01:59 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复
回复 支持 反对

使用道具 举报