工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2593|回复: 5

[新问题] 关于墙体节能构造的判定问题

[复制链接]
发表于 2015-1-8 16:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在进行墙体节能构造的时候,是以节能备案表作为判定依据还是节能专篇?如果墙体的保温层合格,但是做法没按照节能专篇的做法进行施工,那还算是符合设计要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 08:30:40 | 显示全部楼层
如果有冲突应该询问甲方 让他们与设计沟通吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-12 14:56:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
那时蝴蝶 发表于 2015-1-9 08:30
如果有冲突应该询问甲方 让他们与设计沟通吧

那一般情况下应以哪个为准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-12 21:08:37 | 显示全部楼层
设计图纸的节能专篇,

如果墙体的保温层合格,但是做法没按照节能专篇的做法进行施工,那还算是符合设计要求吗?


没理解你的意思,如果没有按照节能专篇的设计做法做,你怎么下结论?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-13 10:19:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
肯定按节能设计做法做,如果保温层厚度合格, 那并不能代表,施工的时候,保温层的施工程序是对的。步骤错了。那根本不需要检测了。当然这个问题很大,需要和甲方沟通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-10 09:49:50 | 显示全部楼层
厚度要满足设计要求,施工程序也应该满足设计要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 03:25 , Processed in 0.039329 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表