在进行墙体节能构造的时候,是以节能备案表作为判定依据还是节能专篇?如果墙体的保温层合格,但是做法没按照节能专篇的做法进行施工,那还算是符合设计要求吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-1-9 08:30:40 | 显示全部楼层
如果有冲突应该询问甲方 让他们与设计沟通吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-12 14:56:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
那时蝴蝶 发表于 2015-1-9 08:30
如果有冲突应该询问甲方 让他们与设计沟通吧

那一般情况下应以哪个为准?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-12 21:08:37 | 显示全部楼层
设计图纸的节能专篇,

如果墙体的保温层合格,但是做法没按照节能专篇的做法进行施工,那还算是符合设计要求吗?


没理解你的意思,如果没有按照节能专篇的设计做法做,你怎么下结论?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-13 10:19:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
肯定按节能设计做法做,如果保温层厚度合格, 那并不能代表,施工的时候,保温层的施工程序是对的。步骤错了。那根本不需要检测了。当然这个问题很大,需要和甲方沟通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-10 09:49:50 | 显示全部楼层
厚度要满足设计要求,施工程序也应该满足设计要求