工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4993|回复: 3

[主体结构检测] 关于填充墙拉结筋检测的疑问,新人求助!

[复制链接]
发表于 2015-5-20 21:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本人江苏省内的,做现场填充墙拉结筋检测,最近在工地遇到一个问题,工地方面说我们按照GB50203-2011抽样数量太多,费用承受不起,坚持用JGJ145-2013,各位牛人们,可以吗?另,江苏省内有什么具体的文件规定新建工程不允许使用化学植筋的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-21 07:58:16 | 显示全部楼层
客户至上,做好相关记录就行;但按规范的话应执行国标,最基本的。仅供参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 22:38:17 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我是重庆的,应该按GB50203抽样,但我们这边也是按照JGJ145-2013取样,说白了就是为了少取样找借口
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 22:41:01 | 显示全部楼层
还有个问题,不知大家发现没有,出问题都是一批一批的,如果施工质量过关,就都没有问题‘  但如果质量不过关,那就是很多根拉结钢筋都有问题,很容易发现
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 04:29 , Processed in 0.039105 second(s), 27 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表