本人江苏省内的,做现场填充墙拉结筋检测,最近在工地遇到一个问题,工地方面说我们按照GB50203-2011抽样数量太多,费用承受不起,坚持用JGJ145-2013,各位牛人们,可以吗?另,江苏省内有什么具体的文件规定新建工程不允许使用化学植筋的吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-21 07:58:16 | 显示全部楼层
客户至上,做好相关记录就行;但按规范的话应执行国标,最基本的。仅供参考!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 22:38:17 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
我是重庆的,应该按GB50203抽样,但我们这边也是按照JGJ145-2013取样,说白了就是为了少取样找借口
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-27 22:41:01 | 显示全部楼层
还有个问题,不知大家发现没有,出问题都是一批一批的,如果施工质量过关,就都没有问题‘  但如果质量不过关,那就是很多根拉结钢筋都有问题,很容易发现