请教:委托单位委托一组Q195钢筋直径10mm,做屈服、抗拉、弯曲、重量偏差。可是701上没有屈服,重量偏差,而须弯曲是d=0。我们第一次遇到这种情况,请各位指教!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 21:01:37 | 显示全部楼层
确定用700还是701?没有屈服怎么会有195牌号?技术要求上没有可不作判定,但这个一定是可以很明显地拉出来,不需要费心思去找规定塑性延伸强度作为屈服点;弯曲D=0好说,就是要压死缝也不断不裂,焊锡丝那么软肯定就不会吧!