工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2309|回复: 1

[新问题] 碳素结构钢

[复制链接]
发表于 2015-8-26 17:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教:委托单位委托一组Q195钢筋直径10mm,做屈服、抗拉、弯曲、重量偏差。可是701上没有屈服,重量偏差,而须弯曲是d=0。我们第一次遇到这种情况,请各位指教!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-8-26 21:01:37 | 显示全部楼层
确定用700还是701?没有屈服怎么会有195牌号?技术要求上没有可不作判定,但这个一定是可以很明显地拉出来,不需要费心思去找规定塑性延伸强度作为屈服点;弯曲D=0好说,就是要压死缝也不断不裂,焊锡丝那么软肯定就不会吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-2 18:10 , Processed in 0.058437 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表