对钢筋保护层的要求:GB 50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范 第5.5.3条  和附录E.0.5条均规定   不得超过允许尺寸偏差的1.5倍。对楼板厚度的要求:在GB/T 50784-2013 混凝土结构现场检测技术标准第8.2.3条 有大于偏差1.5倍的规定。


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-29 10:17:10 | 显示全部楼层
罗跃 发表于 2015-10-30 08:21
合格率是按平均值来的,单点值有另外要求,就是不超过允许偏差值的1.5倍

忘了纠正了,1.5倍要求还是对平均值的。对单点要求没说明