工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 5781|回复: 10

[主体结构检测] 关于GB 50204-2015附录F的一些疑问

[复制链接]
发表于 2015-10-28 15:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问一下,GB 50204-2015 附录F中F.0.4条的规定,关于检验项目合格率为80%以上时判合格。举个例子,楼板厚度的检测,现场检测10块板,一块楼板测3个点取平均值,在判断合格率时是按平均值的数量来进行评判,还是按现场所测的3个点的结果进行评判。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-10-30 22:00:33 | 显示全部楼层
应按平均值进行判定,三个点的平均值就是所测楼板的厚度,就看你测的10板间,有多少是合格的,如果是8块以上合格,测板厚合格,如果是7块合格,还要再抽10块,加起来评定
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2015-10-29 08:42:47 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
应该是每个检验批中按平均值的合格率来判定吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-30 08:21:26 | 显示全部楼层
合格率是按平均值来的,单点值有另外要求,就是不超过允许偏差值的1.5倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-11-9 15:26:48 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
应该是按平均值吧,单点值有另外要求,就是不超过允许偏差值的1.5倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 08:30:33 | 显示全部楼层
单点值有另外要求,就是不超过允许偏差值的1.5倍!这个要求还真不知道,就以为 附录E要符合这个要求了!谢谢提醒!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-25 09:31:00 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
“不超过允许偏差值的1.5倍”,在哪个地方有要求?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 22:41:08 | 显示全部楼层
现行规范没有这个1.5倍的规定,有参与验收的单位决定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-14 13:48:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
新规范确实把原来1.5倍的限制去掉了把 单构件只有一个平均值+10 -5的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-15 08:04:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 lbyby001 于 2016-1-15 08:58 编辑

对钢筋保护层的要求:GB 50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范 第5.5.3条  和附录E.0.5条均规定   不得超过允许尺寸偏差的1.5倍。对楼板厚度的要求:在GB/T 50784-2013 混凝土结构现场检测技术标准第8.2.3条 有大于偏差1.5倍的规定。