请问蒸压加气混凝土砌块的导热系数的尺寸怎么截取?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-8 16:47:07 | 显示全部楼层
300*300*厚25~30mm,一般生产厂家送货时带来,不自己截取
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-10 16:02:33 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
厚度要均匀平整,300mmX300mmX30mm(尽量30,有可比性),准备3块以上,可以挑两个比较好的做导热系数
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-15 16:40:31 | 显示全部楼层
基本都是厂家做好送来检测的,自己没办法裁。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-22 11:05:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
fujunjin 发表于 2015-12-10 16:02
厚度要均匀平整,300mmX300mmX30mm(尽量30,有可比性),准备3块以上,可以挑两个比较好的做导热系数 ...

非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-19 09:51:49 | 显示全部楼层
正是我所需要的,大力支持检测网站
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-3-21 15:38:35 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
请问蒸压加气混凝土砌块导热系数前需不需要放在干燥箱中烘干?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-21 16:01:47 | 显示全部楼层
liudan03016025 发表于 2016-3-21 15:38
请问蒸压加气混凝土砌块导热系数前需不需要放在干燥箱中烘干?

试样要烘至恒质再进行试验,11968里的导热判定也写明是干态的!