请问蒸压加气混凝土砌块的导热系数怎么操作,执行的GB/T10294-2008绝热材料稳态热阻及有关特性的测定也没有具体说明怎么操作,还有尺寸怎么截取,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-9 14:12:17 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

看您的检测仪器的具体要求样品的大小,有的是300×300(mm)的,有的是200×200(mm)!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-27 17:32:07 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
1、导热系数取样方法在:砌块力学试验方法中有规定,同加气方向有关。
2、试验件大小可能同你设备相适应吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 15:52:03 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

加气块的导热系数尺寸一般为300*300*(25~30)mm,取样方法按GB/T 11969-2008里面提到的方法来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-23 11:18:48 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
用导热系数测定仪,尺寸一般是300mm*300mm*原厚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-11 17:14:39 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

难道不是尺寸300mm*300mm*的式样?一组送三块用两块?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-2-18 11:12:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
PromiseU 发表于 2019-2-11 17:14
难道不是尺寸300mm*300mm*的式样?一组送三块用两块?

只是大家纠结着没规范支持~