蒸压加气块的抗压强度试验在8-12%之间、怎么控制啊,我今天做出来的含水率只有4.9  太低了  然后泡水之后又太高了。还有做干密度和抗压强度两个参数需要9块就够了吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-11 16:27:55 | 显示全部楼层
试样数里要多少块?这个问题,很是说不清.......现场复检,没有统一规定;如果参照GB11968出厂检验,那是三组9块(是9大块哦),按试验方法GB/T1196 一锯,好象就变成了27小块,而抗压试验数量上又明确说了是100立方的一组三块......那么争议就来了,是三组的最终27小块还是3组的9小块?有的地方甚至认为就只要3小块(一组)。综合各方看,三组9小块占上锋,认真地说是种折中主义......
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-30 15:07:29 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-30 15:10:15 | 显示全部楼层
测含水率,再按预配至含水率10%加水,塑料袋密封24小时,24h后进行抗压强度试验,再测含水率,基本都能达到8%-12%的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-1 16:33:17 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
蒸压加气块我们这是送样100*100的九块,上中下各三块