[新问题] 蒸压加气块抗压强度含水率的控制

[复制链接]
发表于 2015-5-7 10:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
规范要求蒸压加气块在做抗压强度的时候要求含水率在8%—12%之间进行,但是这个范围很难控制,想请问一下各位在实验过程中都是怎么控制的。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-8 08:38:20 | 显示全部楼层
先烘干做密度试验,然后根据试块质量计算出所需用水量(按12%含水量)浸水,24h后进行抗压强度试验。你认为可行吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-5-9 11:27:54 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
乳山银滩88 发表于 2015-5-8 08:38
先烘干做密度试验,然后根据试块质量计算出所需用水量(按12%含水量)浸水,24h后进行抗压强度试验。你认为 ...

我觉得不太好吧,这样就能保证它的含水率在那个范围么,而且他的那个吸水程度不均匀的话,抗压强度还是会受影响啊,你说的那个方法,你们平时是这样做的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-9 13:56:12 | 显示全部楼层
可以先烘至恒重,然后根据试块质量计算出所需用水量(按12%含水量),再加上试块烘干质量,放在潮湿的环境中,等质量到含水(10-12)%时的质量就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-10 08:32:43 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这个问题原来也讨论过,我们这是先测含水率,再按预配至含水率10%加水,塑料袋密封24小时,24h后进行抗压强度试验,再测含水率,基本都能达到8%-12%的要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-10 11:56:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 a楚西 于 2015-5-10 16:57 编辑
(~_o_~)~zZ 发表于 2015-5-10 08:32
这个问题原来也讨论过,我们这是先测含水率,再按预配至含水率10%加水,塑料袋密封24小时,24h后进行抗压强 ...

这个要去靠经验慢慢“找”这个值,象你这样做的话,估计要预加水12~15%的量,因为就算充分吸收的话,我想塑料袋上及空气中还是会粘一点点水气,呵呵,10%的水不可能全部钻到试件里去甚至变成12%
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-5-11 08:13:12 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
规范是8%-12%啊,我加10%的水就是考虑了一些损失的因素。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-26 14:49:47 | 显示全部楼层
一般都是编造的数据,压的时候是真实值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 23:52:59 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-1-8 14:36:51 | 显示全部楼层
这个问题试验方法中就给了你一些帮助,相信你研究过标准的话就会知道标准里让你分三个温度去烘干三次,就是让你尽量达到8-12%含水的目的。我的使用方法是先将切割好的立方体抗压试块直接烘干至恒重,然后称重,计算8-12%含水率的用水量,适当加水,然后根据实验方法实验,最后将实验后的碎块取其较大较完整的部分称重,烘干至恒重测其密度。