钢筋械连接一级钢筋允许钢筋从连接件中拔出吗?jgj107-2010中大家执行都是怎么执行的 ,讨论的是一级接头
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-13 15:15:40 | 显示全部楼层
I级
fθmst≥fmst      断于钢筋
或≥1.10 fstk  断于接头
标准上已经说的很明确了,我只能说你自己没理解明白。
钢筋从连接件中拔出就相当于断于接头了,要满足实际抗拉强度要大于钢筋抗拉强度标准值的1.10倍