工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 2969|回复: 2

[新问题] 钢筋机械连接一级钢筋的断裂形态问题

[复制链接]
发表于 2016-1-13 10:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
钢筋械连接一级钢筋允许钢筋从连接件中拔出吗?jgj107-2010中大家执行都是怎么执行的 ,讨论的是一级接头
回复

使用道具 举报

发表于 2016-1-13 15:15:40 | 显示全部楼层
I级
fθmst≥fmst      断于钢筋
或≥1.10 fstk  断于接头
标准上已经说的很明确了,我只能说你自己没理解明白。
钢筋从连接件中拔出就相当于断于接头了,要满足实际抗拉强度要大于钢筋抗拉强度标准值的1.10倍
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 01:19 , Processed in 0.038770 second(s), 27 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表