求解过程:锚具型号YJM15-5,钢绞线为1860f15.24,实测极限抗拉强度为1930MPa,弹性模量为1.97×105MPa,延伸率为5.0%,锚夹片硬度经检验验合格,静载锚固试验时,组装件钢绞线破断荷载为1270kN,试验台座实测钢绞线受力长度为3.45m,当试验张拉力为0.2fptk至破断时,组装件实测伸长值为70mm,夹片位移量和预应力筋内缩量均为5mm,试计算其锚具效率系数和极限总应变值?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-20 11:16:55 | 显示全部楼层
同问,求高手解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-21 09:25:47 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
效率系数=1270/(1930*140*5/1000)=0.94
算总应变有点问题,按规范应该是0.1Fptk
反正总应变这么算:
先算0-10%理论伸长=l2,10%-拉断为l1.总应变=(l1+l2)/标距
这个标距理解国标和公路规范略有差别
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-11-21 10:38:10 | 显示全部楼层
问法有问题把,锚具效率系数不是静载锚固效率,锚固效率系数是查表得到的,静载锚固效率是计算得到的,这个不难但是很繁琐