工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: a楚西

[新问题] 钢筋原材料拉伸试验不合格可以复检的明确规定?

[复制链接]
发表于 2016-7-20 07:54:30 | 显示全部楼层
标准管理系统
GB/T17505-1998《钢及钢产品交货一般技术要求》第8.3.4.3条 “复验”作出了规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 08:13:37 | 显示全部楼层
GB/T2101-2008《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》关于复验与判定规则为:
3.4.1  如果不合格的结果是从试验中测的的,仅规定单个值(例如拉伸试验、弯曲试验)时,应采用下列方法:
a. 试验单元是单件产品时,应对不合格项目做相同类型的双倍试验,双倍试验应全部合格,否则,产品应拒收;
b. 试验单元不是单件产品时,除非另有协议,供方可以将抽样产品从试验单元中挑出,也可以不挑出:
① 如果抽样产品不从试验单元中挑出,应从同一批中在任意取双倍数量的试样进行该不合格项目的复验。复验结果应全部合格。
② 如果抽样产品从试验单元中挑出,应随机从同一试验单元中选出另外两个抽样产品。然后从两个抽样产品中分别制取试样,在与第一次试验相同的条件下在做一次同类型的试验,其试验结果应全部合格。
c. 成卷交货的产品不合格时,允许对该批产品逐卷进行检验,合格的单件产品允许交货。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 11:22:42 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
a楚西 发表于 2016-7-19 23:16
标准GB2975-1998规范截图

是话是这么说的,但是在这个行业上有多少东西都是违背标准的,往深了说同一根钢筋上在制作加工过程中各个部位的化学元素的含量不均匀还会对钢筋物理性能产生影响呢,这玩意各有各的理由,都没毛病,谁也不能说谁是错的,归根到底的目的不就是尽量减小各种因素带来的误差而使试验更具真实和代表性。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-20 12:25:36 | 显示全部楼层
ycysn 发表于 2016-7-20 08:13
GB/T2101-2008《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》关于复验与判定规则为:
3.4.1  如果不合格 ...

标准要看透,好好体会一下,貌似有那么一点点靠谱......建议写标准的人下次直接写到产品标准中去,包含1499.2和1499.1,这太考脑力了,大家都直接双倍取样复检多好啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-20 20:41:08 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-7-20 21:09:33 | 显示全部楼层
朝朝暮暮 发表于 2016-7-20 20:41
GB17505-2016好像出来了。

对,原标准实在太老了,跟不上形式了,呵呵
标准状态:
即将实施
替代情况:
替代GB/T 17505-1998
发布部门:
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
发布日期:
2016-02-24
实施日期:
2017-01-01  即将实施 距离实施日期还有164
页数:
20页

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 07:39:38 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-21 07:40:22 | 显示全部楼层
a楚西 发表于 2016-7-20 21:09
对,原标准实在太老了,跟不上形式了,呵呵

GB17505-2016将于2017年1月1日实施
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 04:33 , Processed in 0.041497 second(s), 20 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表