[新问题] 抽芯试样补平后要放养护箱吗

[复制链接]
发表于 2016-10-18 16:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
抽芯试样补平后要放养护箱养护吗,养护多长时间
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-20 13:55:42 | 显示全部楼层
混凝土构件钻取芯样之后,由于芯样有可能存在平整度、高径比不满足要求等,需要对其进行补平,原来的CECS03中没有规定要进行养护,GB50344里也没有具体说明这个细节,但是在评审的时候,专家建议进行养护,主要是对用于补平的高强水泥进行一定养护,达到强度。我们评审时,专家建议养护3天。