工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1943|回复: 1

[新问题] 抽芯试样补平后要放养护箱吗

[复制链接]
发表于 2016-10-18 16:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
抽芯试样补平后要放养护箱养护吗,养护多长时间
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-20 13:55:42 | 显示全部楼层
混凝土构件钻取芯样之后,由于芯样有可能存在平整度、高径比不满足要求等,需要对其进行补平,原来的CECS03中没有规定要进行养护,GB50344里也没有具体说明这个细节,但是在评审的时候,专家建议进行养护,主要是对用于补平的高强水泥进行一定养护,达到强度。我们评审时,专家建议养护3天。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-19 03:53 , Processed in 0.067756 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表