工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3831|回复: 3

[主体结构检测] 浅析《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)

[复制链接]
发表于 2012-5-3 15:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新版的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)已于2011年12月1日起施行,同时原2001版规程相应废止。下面简要介绍下新规程的一些特点。
1、  构件和测区检测数量。混凝土强度按单个构件检测:测区不宜少于10个,当受检构件大于30个,且不需提供单个构件推定强度或尺寸不大于4.5米*0.3米时,测区可减少为不小于5个。
2、  测区强度的换算值。新标准计算是以加上测区混凝土修正量来体现的,而老版则是乘以修正系数来计算的。
3、  碳化深度检测。新标准用1%-2%的酒精酚酞溶液,每次读数精确到0.25毫米;而老标准用1%的酒精酚酞溶液,每次读数精确到0.5毫米。
4、  测强曲线:规程规定保留了使用20年的非泵送混凝土的统一测强曲线,并增加了以大量实验数据监理的泵送混凝土测强曲线(老标准是泵送系数修正值),更加适用和可靠。
5、  混凝土强度的计算。与老标准变化不大,其中批量检测计算时候的推定系数由定值1.645改为K(K宜取1.645,。当需要进行强度推定区间时,可按国家现行有关标准的规定取值)。


标准下载
http://bbs.gcjc.com/thread-129647-1-1.html
回复

使用道具 举报

发表于 2012-5-8 08:26:52 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-9 17:53:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
有没有电子扫描版的

点评

http://bbs.gcjc.com/thread-129647-1-1.html  详情 回复 发表于 2018-5-9 18:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-9 18:07:45 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 02:54 , Processed in 0.043838 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表