新版的《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)已于2011年12月1日起施行,同时原2001版规程相应废止。下面简要介绍下新规程的一些特点。
1、  构件和测区检测数量。混凝土强度按单个构件检测:测区不宜少于10个,当受检构件大于30个,且不需提供单个构件推定强度或尺寸不大于4.5米*0.3米时,测区可减少为不小于5个。
2、  测区强度的换算值。新标准计算是以加上测区混凝土修正量来体现的,而老版则是乘以修正系数来计算的。
3、  碳化深度检测。新标准用1%-2%的酒精酚酞溶液,每次读数精确到0.25毫米;而老标准用1%的酒精酚酞溶液,每次读数精确到0.5毫米。
4、  测强曲线:规程规定保留了使用20年的非泵送混凝土的统一测强曲线,并增加了以大量实验数据监理的泵送混凝土测强曲线(老标准是泵送系数修正值),更加适用和可靠。
5、  混凝土强度的计算。与老标准变化不大,其中批量检测计算时候的推定系数由定值1.645改为K(K宜取1.645,。当需要进行强度推定区间时,可按国家现行有关标准的规定取值)。