工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 11576|回复: 6

[新问题] 蒸压加气混凝土砌块强度的含水率怎么控制

[复制链接]
回帖奖励 2 检测币 回复本帖可获得 1 检测币奖励! 每人限 1 次
发表于 2017-6-19 09:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
蒸压加气混凝土砌块的强度怎么控制含水率,干密度和强度实验各需要几大块,每次9小块试样烘至恒质就是干密度了,强度的含水率不知道怎么掌控8%-12%,麻烦帮着解决一下,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-22 12:50:54 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

这个标准里面逻辑有点问题,先做抗压,再测含水率,如果不是8%-12%,则抗压无效,需要重新送样。一般情况,工地正常送样,没有潮湿,含水率一般在这个范围内,或者你先做干密度,看下含水率,在做抗压
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-8-27 16:27:24 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
1、这个是要控制的。而且对强度是有影响的 ,为了更好的使不同试验室结果有可比性必须控制,这也是资质认定中一些专家会提的问题。关于如何控制,基本思路同楼上liuqinglong44想法一致。
2、基本方法
2.1 利用密度试验,来初步计算下试件的含水率,可以认为取样时,所有试件处于同一湿度水平下。如果满足,则抗压,并再次测量真实含水率。如不合格则按下面:
2.2 通过浸水或淋水后密封闷或是放入恒温恒湿箱,先按含水率定为10%计,然后要利用干密度试验时的数据和要做抗压试验块的初质量来估算出待处理的试块最终质量。
2.3 进行抗压,并真实测量含水率,此时经过处理的多数是会满足的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 07:58:58 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

烘的过程中每隔一段时间拿出来称重,知道恒重应该就差不多了,别那么较真
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-12 10:29:17 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
刚开始做蒸压加气砖,对于含水率要控制在8%~12%这个问题我们也是讨论很久,标准也是翻看了好几遍。因为工地送过来的时候砖是干燥状态没有水分,后来是把砖放到水里浸泡了三四小时后拿出来称重,再放到烘箱里用60±5的温度烘干,期间拿出来称量了几次,达到标准要求的含水率后再拿去做实验。不知道这样做是否可以?麻烦指点一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-13 11:46:09 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

本帖最后由 cat840 于 2017-9-13 11:50 编辑

我原先做的时候是先放到烘箱里烘干,拿出凉透后均匀喷水达到控制含水率,再用塑料袋密封放个24小时,重新复核含水率,在8%~12%内做抗压试验,合格率还是挺高的,就是干密度有时会超

蒸压加气混凝土的应用及检测方法探讨.doc

30 KB, 下载次数: 93

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-9-16 23:13:11 | 显示全部楼层

回帖奖励 +1 检测币

工程检测网检测交流官方QQ群
控制含水率就是要泡水,至于泡多久,这就靠经验,这个可以咨询厂家,干密度和强度试验需要的样品数量,按道理来说是分开的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-25 09:48 , Processed in 0.053711 second(s), 31 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表