工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

123
返回列表 发新帖
楼主: PromiseU

[新问题] GB/T 1596-2017粉煤灰新规范里的需水量比试验

[复制链接]
发表于 2019-7-5 17:07:11 | 显示全部楼层
标准管理系统
不知道这个帖子还有人看没。新规范1596-2017,用的GSB标准水泥和中级砂,加了125ml水,但是做出来的胶砂流动度才108左右。有没有老哥做过试验,流动度在多少?不知道是操作问题还是什么原因
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-5 17:54:40 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-10 17:28:21 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
有没有老哥真正做过实验的,得到的数据?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-10 17:48:15 | 显示全部楼层
sanrenxing 发表于 2019-7-5 17:07
不知道这个帖子还有人看没。新规范1596-2017,用的GSB标准水泥和中级砂,加了125ml水,但是做出来的胶砂流 ...

108mm怎么了?你有没有重复试验验证?GSB水泥用125ml水,做出来多少就是多少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-10 18:25:18 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
PromiseU 发表于 2019-7-10 17:48
108mm怎么了?你有没有重复试验验证?GSB水泥用125ml水,做出来多少就是多少。 ...

对比实验要达到145-155,用水量增加。实验胶砂要达到规范要求的流动度,这个需水量比肯定就很大了噻。兄弟
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-7-10 18:57:08 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-7-11 08:40:05 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
sanrenxing 发表于 2019-7-10 18:25
对比实验要达到145-155,用水量增加。实验胶砂要达到规范要求的流动度,这个需水量比肯定就很大了噻。兄 ...

你还是没明白说的意思,用GSB水泥就用125ml的水,做出来多少就是多少,对比胶砂只需要和做出来的流动度在范围之内就好了;如果是符合条件的其他水泥要用流动度达到145-155的水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-12-14 16:50:41 | 显示全部楼层
就是能达到就用125,不能达到要求可以不是125的用水量对吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-11 16:43:19 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
如果使用GSB14-1510的基准水泥作为对比胶砂,加125水,不用考虑对比胶砂的流动度,有多少记录多少。如果使用GB175强度42.5的水泥,作为对比胶砂,要双控,首先加125水的同时还要满足流动度145~155.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-7-11 16:46:17 | 显示全部楼层
使用GB175强度42.5的水泥,作为对比胶砂,要双控,首先加125水的同时还要满足流动度145~155.如果不满足这两个条件,那就换水泥,直到找到满足条件的水泥作为对比胶砂为止。