[新问题] 钢筋焊接检测断于焊缝会有延性断裂吗

[复制链接]
发表于 2018-3-23 09:14:16 | 显示全部楼层
标准管理系统
kingll0789 发表于 2018-3-22 17:16
这么说整条焊缝都算热影响区吗?

你发的那张图2.1.21第一句话就讲清楚了,焊接接头由焊缝、熔合区、热影响区、母材4部分组成。所以说焊缝不是热影响区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-23 10:07:55 | 显示全部楼层
这个试验肯定不是断于焊缝,  热影响区是指焊缝之外钢筋上的。应该是断于钢筋,延性断裂。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-23 13:36:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
kingll0789 发表于 2018-3-22 17:16
这么说整条焊缝都算热影响区吗?

认真点,反正闲来无事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-23 13:45:30 | 显示全部楼层
kingll0789 发表于 2018-3-22 17:16
这么说整条焊缝都算热影响区吗?

认真点,表示一下,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-23 14:28:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
kingll0789 发表于 2018-3-22 17:16
这么说整条焊缝都算热影响区吗?


严谨点好不好,焊缝是焊缝,热影响区是热影响区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-23 14:31:54 | 显示全部楼层
本帖为密码帖 ,请输入密码 
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-23 14:32:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 a楚西 于 2018-3-23 14:35 编辑

严谨点好不好,焊缝是焊缝,热影响区是热影响区
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-3-25 11:09:29 | 显示全部楼层

钢筋焊接件没有弯曲吗,搭界的两根钢筋要弯曲一下,保证焊接后两根钢筋在一条直线上,如果你的钢筋没有弯折,那这个试样就不合格。你的试样可以评定断于焊缝,再看强度与标准强度的比值。