请问混凝土收缩率,用卧式收缩仪,那个试件的测量标距,就是公式里面的Lb怎么求的。里面的侧头深度用什么测得?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-30 16:24:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-4-1 21:35 编辑

QQ图片20180330163627.png
测头是专门加工长度一致的,试件总长减掉两个测头长就是试件参与变形的有效长度。

QQ图片20180330182231.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-2 16:57:57 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2018-3-30 16:24
测头是专门加工长度一致的,试件总长减掉两个测头长就是试件参与变形的有效长度。

非常谢谢。我是用游标卡尺测露出的头,再用侧头减去露出的值。精确度只有0.02mm
发现你这个方法简单有效多了,就是这个测头需要计量标定吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-2 17:18:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-4-2 17:32 编辑

测头是试验前准备好的,接收时检查一下误差(其实对总长影响不大,因为误差是基准长度的误差,几十厘米不在乎这点,最关键的是在基准长度上的膨胀还是收缩),你可以看看我转引的水工(SL和DL)规范。
成型时测头也会有位移,但是不管位移多少减掉两倍测头长还是准确的。
这个试验要注意的一点是每次测长时一定要使用标准棒率定0点。
这个测头不需要CMA检定。
你可以试算一下,基准长度相差1hmm对结果没有显著影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-2 17:53:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2018-4-2 17:18
测头是试验前准备好的,接收时检查一下误差(其实对总长影响不大,因为误差是基准长度的误差,几十厘米不在 ...

谢谢啊。问多个问题,混凝土含气量测定仪,老的那种,曲线图参照的,我看各种市面卖的压力表,
很难精确到0.001MPa,但各种曲线图又各种精确到0.001MPa。(感觉假)
这样很难精确算到0.1%的含气量,两次测量值又不能超0.5%
压力表只能精确到0.05MPa,基本快1%的含气量差值了,误差非常大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-2 19:46:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-4-2 20:00 编辑
一灰三砂少许水 发表于 2018-4-2 17:53
谢谢啊。问多个问题,混凝土含气量测定仪,老的那种,曲线图参照的,我看各种市面卖的压力表,
很难精确 ...


在SL 352-2006 水工混凝土试验规程中,混凝土含气量测定已经使用直读式测定仪,DLT 5150-2001 水工混凝土试验规程中使用的是你那种气压表式(需要自己率定含气量曲线)。
两个规范都没有明确气压表精度。DLT 5303-2013 水工塑性混凝土试验规程也没有明确气压表的精度要求。

你说的0.001MPa精度要求的气压表可以办到。

压力表按其测量精确度:可分为精密压力表、一般压力表。

精密压力表的测量精确度等级分别为0.1、0.16、0.25、0.4级0.05级;

一般压力表的测量精确度等级分别为1.0、1.6、2.5、4. 0级。


压力表的精度等级分类十分明晰。常见精度等级有4级、2.5级、1.6级、1级、0.4级、0.25级、0.16级、0.1级等。精度等级一般应在其度盘上进行标识,其标识也有相应规定,如“①”表示其精度等级是1级。对于一些精度等级很低的压力表,如4级下的,还有一些并不需要测量其准确的压力值,只需要指示出压力范围的,如灭火器上的压力表,则可以不标识精度等级。

压力表的规格型号齐全,结构型式完善。

从公称直径看,有Φ40mm、Φ50mm、Φ60mm、Φ75mm、Φ100mm、Φ150mm、Φ200mm、Φ250mm等。


中国一般工业用压力表共分为4个准确度等级,符合JJG52-1999 《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》检定规程对压力表拟定的允许误差。

这 4 个准确度等级是 :1 级、 1.6 级、 2.5 级、 4 级。

允许误差 (按测量上限的百分数计算) 分别为 ±1%、±1.6%、±2.5%、±4%。

中国2005年新的数字压力表检定规程公布实施,符合 JJG875-2005 《数字压力计检定规程》。规定了压力准确度分别为 ±0.01%、±0.02%、±0.05%、±0.1%、±0.2%、±0.5%、±1.0%、±1.6%。

使用数字式压力表就可以,只是我也感觉没有必要那么高的精度,否则老规范应该明确这个精度。实际混凝土含气量在10%以下。


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-2 20:06:56 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
一灰三砂少许水 发表于 2018-4-2 17:53
谢谢啊。问多个问题,混凝土含气量测定仪,老的那种,曲线图参照的,我看各种市面卖的压力表,
很难精确 ...

你可以根据SL 132-2017 混凝土拌和物含气量测定仪(气压法)校验方法的要求选择气压表

QQ图片20180402201757.png