工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4857|回复: 5

[新问题] 钢筋原材送检

[复制链接]
发表于 2018-4-20 08:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问钢筋原材送检,是送5根差不多长度的,还是送5长2短?如果送5根一样长度的,又没有专业折弯机能不能在5根钢筋里取2根加工成适当长度后做弯曲试验?如不能请问依据的是那个标准的那一条?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 18:35:20 | 显示全部楼层
不是5重,2拉,2弯?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-20 23:28:45 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
本帖最后由 资深民工 于 2018-4-21 06:12 编辑

这个问题其实很简单,规范规定了钢筋数量和长度,做了重量试验后可以重复身份再做抗拉抗弯试验。
问题是长度不合适,怎么办?我们作为第三方试验室是向委托方交代明白,如果他们只送5根长的,那么我们要加收抗弯试件的加工费,如果他们不想多交这个费用,就另外送加工好的抗弯试件。
施工单位工具齐全,工人熟悉业务,他们一般都是愿意加工好送来,试验室还可以以后多卖废铁。

类似的型钢试验也是一样,委托方想偷懒,试验方就另收加工费。委托方想节约,那么就按照规范加工好送来。

还有类似的混凝土试件,委托方把试件拆模后就送来,试验方到期试验,加收试件养护费(水电、人工)。如果是到试验期送来,则仅仅收抗压试验费。

还有前几天有人询问钢管锚杆拉拔,其实也一样。委托方加工管芯,试验方按照一般锚杆拉拔收费,委托方不管,那么试验方就需要在合同中明确另外加收管芯加工费。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-4-23 15:04:50 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2018-4-20 23:28
这个问题其实很简单,规范规定了钢筋数量和长度,做了重量试验后可以重复身份再做抗拉抗弯试验。
问题是长 ...

我们之前是一直收的5长,但是询问过有的单位之后有的收的5长2短,有的收的5长3短,说的是要留样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-23 18:30:37 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2018-4-20 23:28
这个问题其实很简单,规范规定了钢筋数量和长度,做了重量试验后可以重复身份再做抗拉抗弯试验。
问题是长 ...

重复身份做抗拉弯试验?那重量偏差的留样怎么办?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-24 13:22:06 | 显示全部楼层
笨小孩99 发表于 2018-4-23 18:30
重复身份做抗拉弯试验?那重量偏差的留样怎么办?

正常做法是送5根500多一点长的钢筋就可以,做完重量偏差之后取二根拉伸2根冷弯,国家标准又没有规定钢筋试验要做留样处理,这个是你们试验室自己定的制度,那就需要你们单独沟通,别问别人怎么办,要问自己人员应该怎么沟通这个事。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-6-15 08:03 , Processed in 0.079649 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表