[新问题] 膨胀剂数据是否合理?

[复制链接]
发表于 2018-5-4 10:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
这个是我实测值,但我感觉数据有些异常,按规范看水中7天是膨胀大一些,空气中21天可能是收缩,是这样的吗?我这个数据明显是21天还在膨胀

膨胀剂数据是否合理

膨胀剂数据是否合理
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-4 21:36:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2018-5-6 01:50 编辑

大家都知道混凝土天然带有抗拉强度低,干缩的缺陷。大体积混凝土无法避免裂缝的产生,所以在水工上有“无缝不成坝”之说。反之,混凝土的不可控的膨胀也会带来破坏,比如水泥安定性不合格使混凝土产生不均匀膨胀破坏,混凝土的碱活性破坏也是一种不可控的膨胀。
自上世纪90年代,中国开始使用混凝土膨胀剂,并且首先在北京十三陵水库高压引水钢埋管围岩衬砌中使用,取消了二次灌浆得到很好的效果。现在,膨胀剂有了更多的品种,使用在更多的行业。
总而言之,膨胀剂改善了混凝土的性能,使混凝土可以不干缩(补偿收缩混凝土)或者微量的膨胀(膨胀混凝土、自应力混凝土)地脚螺栓的浇筑、岩石溶洞的封堵、锚杆锚索的固定等等。此时,混凝土的膨胀都是在可控范围内。现在坝工上使用氧化镁代替一般的膨胀剂就是因为后期比较稳定,干缩较低。
现在看你的试验结果,如果没有试验错误,那么这个膨胀剂是废品,膨胀太大,会给混凝土带来破坏。
要说这个膨胀剂出厂就是如此,不太可信,因为出入太大。另外,膨胀的高峰期一般都在7天前,终止于14天,你的数据不符合一般规律,更怀疑是试验有误。
不同品种的膨胀剂,区别是早期膨胀的高峰期不同,终止膨胀的时期不同,膨胀结束后干缩的程度不同。“空气中21天可能是收缩”,在试验室不明显,因为试件是在标养室养护,湿度大不会产生干缩。在28天后至于标养室外,时间久了会有一定程度干缩。
你要仔细检查:
1.膨胀剂、水泥的称量是否有误(膨胀剂掺量过高,水泥用量偏低会出现你那情况)
2.水泥的标号、强度是否有误(水泥标号偏低,强度偏低也会出现你那情况)
3.每次量测是否都使用标准棒率定了量测0点(这个影响比量测时环境温度的影响还要大)
4.千分表的安装是否过松过紧(这个要多次实践,过松千分表滑移造成数值偏大,过紧有约束了测头的移动量测值偏低)
5.如果你使用的商品膨胀剂是已经把膨胀剂和水泥拌好的,当然不存在1、2,两种失误的可能,多找找其他因素。
下面的膨胀剂检测报告是我单位多年前的,现在规范有变,但是量测的数值可供你参考

01.png

不知你是否做了自由膨胀率的试件,可以对比,你这里限制膨胀率那么大,自由膨胀率试件大约已经自己涨坏自己。如果还成型了抗压试件。那么,和对比没有掺膨胀剂的试件比,正常的掺膨胀剂的试件抗压强度会略高于不掺膨胀剂的试件。如果你的检测没有误,那么此时混凝土(或砂浆)抗压强度会明显低于没有掺膨胀剂的试件抗压强度。
http://bbs.gcjc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1688&highlight=%E8%86%A8%E8%83%80%E6%B7%B7%E5%87%9D%E5%9C%9F



回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-5-5 17:00:33 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
谢谢你的回答了,我后面和同事讨论了一下,认为可能是我操作时那千分表或者是试件没放稳定,读数可能就不准了,还得再重新做一次
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-5-6 12:26:39 | 显示全部楼层
楼主动手能力强,自己做两个同样的试验分两次(日)做,如果差距大就要自己找原因了。
我做电通量值差好多。。。做的太不认真了。有没有会做电通量的,来探讨一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报