建筑防火一直以来都是一级消防工程师技术实务考试科目中的考查重点章节。想要彻底掌握章节内容,考生需要循序渐进逐一击破重要小节。距离2019年消防考试还有180多天的时间,今天大立教育就为各位考生介绍民用建筑防火知识点,以便各位掌握知识进行针对学习。
1、建筑类型
高层与裙房:耐火等级一致、有防火墙分隔防火分区与疏散楼梯独立按照单多层要求
住宅与非住宅:防火分隔(单多层 2.0+1.5、高层 3.0+2.0)、安全出口独立。
整个建筑定性为公建、耐火等级、防火间距、用电负荷、外保温、室外消防用水量、登高场地都按照整体公建要求进行。
建筑内的防火分区、消防设施、安全疏散全部按照住宅与非住宅各自的性质和高度分别对待,正压送风系统住宅部分按照住宅的性质,高度按照整体公建高度进行对待设置。
2、平面布局
登高场地:
先确定救援面:可设置救援窗口、有安全出口、裙房或门厅进深不大于4m
场地设置:连续布置 20*10 间隔布置间距不大于 30,m 15*10 满足总长 1/4 不小于长边(高层的周长不是高层与裙房的周长) 3% 5-10m 间距
3、平面布置
歌舞娱乐场所:设置在四层地下一最大厅室不大于 200m2,与其他功能之间采用 2.0+1.0+乙级门分隔,每个厅室同样采用 2.0+1.0+乙级门分隔,即使把原 200m2 房间重新划分小厅室同样需要 2.0+乙级分隔
老年人照料设施:5 层且 3000m2 需要设置消防电梯,4 层以上地下一层公共活动用房、康复用房、医疗用房满足 200m2+30 人,三层以上且 3000m2 不能与敞开式外廊直接相连需要设置
避难间(12m2 2.0+甲 每个安全出口一个)
燃油燃气锅炉: 地上一地下一,常负压地下二,不能与人密贴邻,油3次/h 6次/h 气6次/h 12次/h 储
发电机: 地上一 地下二 不有人密贴邻
油浸变配电:地上一地下一 不贴人密 1260KVA 单台不大于630KVA
消控室:地上一地下一 乙级门 装修A A B1
4、防火分区、防火分隔
商店营业厅满足一二级、双自、不燃难燃 面积增加 4000 10000 2000
中庭:中庭连通面积叠加计算超过防火分区进行分隔
1.0h防火隔墙、3.0h卷帘(长度不限)、甲级门窗、1.0h防火玻璃 装修顶A 墙A 地面B1
防火隔墙:从地面分隔至楼板,满足一定耐火等级的不燃性墙体
|
|