工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: PromiseU

[新问题] 混凝土配合比中的最大水胶比控制希望回答

[复制链接]
发表于 2020-5-28 13:28:24 | 显示全部楼层
标准管理系统
本帖最后由 资深民工 于 2020-5-28 18:57 编辑
PromiseU 发表于 2020-5-28 08:30
那做出来的数据和推荐的数据不一样也没关系吗?比如做出来0.68,给人家按照0.60出,不就没有试验基础了吗 ...

按照规范要求试配一个强度的配合比需要做三组水胶比不同的试验,
这三组水胶比你选择宽些(规范要求间距不小于0.05)比如 0.70  0.65   0.60   或者0.70   0.60   0.50  这个问题不就解决了吗。在水工混凝土配合比试验这个矛盾几乎百分之百存在。
规范要求做三组就是因为试配时对水胶比的估计不会完全准确,求出这一段胶水比与混凝土强度的关系就是为了整理成果出报告时调整。


























回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-28 21:22:36 | 显示全部楼层
资深民工 发表于 2020-5-28 13:28
按照规范要求试配一个强度的配合比需要做三组水胶比不同的试验,
这三组水胶比你选择宽些(规范要求间距不 ...

那出报告的时候,给他们的就是0.60的水灰比还是三个水灰比都需要给他们?这种设计规定就是一种矛盾存在,很多明明没有外加剂,没有粉煤灰矿粉,单纯的使用水泥(有时候还是52.5)和砂石,这时候按照规范设计的水灰比就超出0.60很多,如果重新用0.60来调整,那就代表需要多加水泥多加水,这明显是一种浪费。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-29 19:20:33 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2020-5-28 21:38
没有办法,规范就是这样定的。主要还是出于耐久性考虑吧。
就是这样在工地还会检出不合格试件。
施工也知 ...

受教了,谢谢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册