PromiseU 发表于 2020-5-28 21:22 那出报告的时候,给他们的就是0.60的水灰比还是三个水灰比都需要给他们?这种设计规定就是一种矛盾存在, ...
PromiseU 发表于 2020-5-26 21:10 所有这些都只能表明最大水胶比不能超过0.60吗?之前有很多东西都被限制无法发出,再想发又被限制时间。 ...
资深民工 发表于 2020-5-26 21:31 看规范规定,水工在这种情况不是可以0.65吗
PromiseU 发表于 2020-5-26 21:38 JGJ55里面说参照50010,但是里面的不同环境要求最大水胶比就是0.60,是不是说按照JGJ55规范就不能超过0.6 ...
资深民工 发表于 2020-5-26 21:49 对,比如要求配制C20混凝土,如果使用52.5和42.5水泥都可以,但是由于这个规定使用52.5水泥的话混凝土强度 ...
PromiseU 发表于 2020-5-27 11:03 如果这样,那JGJ55里面的找水前提0.40-0.80和砂率0.40-0.70不就是无效了吗?
资深民工 发表于 2020-5-27 13:26 两回事,做试验时你并不知道胶水比与强度的关系如何,也不知道用水量、级配、砂率、水泥用量多少才合适, ...