工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 4516|回复: 1

[新问题] 门窗抗风压工程检测中的P1的实验步骤

[复制链接]
发表于 2021-1-2 11:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
门窗抗风压工程检测中的P1的实验步骤中升降压力差不超过风荷载标准值的10%,风荷载标准值不清楚,而且P1的取值也存在疑惑,是和定级检测一样吗?当受力杆件达到最大面法线挠度所对应的压力差值为P1吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-3 19:45:00 | 显示全部楼层
工程检测时委托方应说明是标准值还是设计值,未明确一般按标准值处理。变形检测时最大面法线挠度对应的压力值若小于标准值的40%则终止试验判定不符合设计要求,若大于标准值的40%则P1取标准值的40%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-10-2 08:39 , Processed in 0.035729 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表