门窗抗风压工程检测中的P1的实验步骤中升降压力差不超过风荷载标准值的10%,风荷载标准值不清楚,而且P1的取值也存在疑惑,是和定级检测一样吗?当受力杆件达到最大面法线挠度所对应的压力差值为P1吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-1-3 19:45:00 | 显示全部楼层
工程检测时委托方应说明是标准值还是设计值,未明确一般按标准值处理。变形检测时最大面法线挠度对应的压力值若小于标准值的40%则终止试验判定不符合设计要求,若大于标准值的40%则P1取标准值的40%。