[新问题] 水泥不合格处理

[复制链接]
发表于 2021-5-18 14:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我想咨询一下论坛里的大神,水泥强度不合格后如何处理?有没有出处,还有就是三天强度合格,二十八天强度不合格,主要原因是什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-18 18:01:13 | 显示全部楼层
水泥的判定规则物理指标除了细度,有一项不合格就判定该组水泥不合格。遇到不合格的首先要考虑自己的试验过程是否按标准进行,养护是否到位,先看自己有没有问题,如果不确定的话,水泥试验有留样,重新把各参数再做一遍,如果试验没问题就是水泥的原因,取样是否规范,是否受到过环境影响,放置时间有没有超期,或者是水泥本身参量就不合理,很多原因,如果你是试验室的,只考虑自身就行,试验过程没问题,那测出来该合格就合格,不合格就不合格。三天合格,二十八天不合格以前也遇到过,是个小厂家的水泥,三天很刚够,二十八天也只比三天高一点。。。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-19 15:29:39 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
12354552 发表于 2021-5-18 18:01
水泥的判定规则物理指标除了细度,有一项不合格就判定该组水泥不合格。遇到不合格的首先要考虑自己的试验过 ...

谢谢,我是第三方,排除自身原因的话,出现检测不合格,应该让施工方怎么弄?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-5-19 16:26:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-5-20 16:36 编辑
检测小员工 发表于 2021-5-19 15:29
谢谢,我是第三方,排除自身原因的话,出现检测不合格,应该让施工方怎么弄? ...

请问能不能出配合比报告给委托方? - 检测问答平台 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/thread-266313-1-1.html
水泥三天强度不合格,28天还用压吗? - 检测问答平台 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... ypeid%26typeid%3D72

等委托方付款得到不合格报告后自己去解决,怎么处理不合格水泥与第三方试验室无关。
可以怀疑你这个第三方试验室试验有误,把水泥送到权威检测机构检验,如果合格就来否定你的报告;
施工方也可能水泥已经使用,如果已经造成损失,施工方为了减少损失可能会起诉水泥厂索赔(这样的话你的报告就是施工方起诉水泥厂家的依据);
施工方由于对水泥保存不善受潮造成的强度下降不合格,主动自担责任该返工就返工,该赔认赔。
根据规范,仅仅强度不合格的水泥可以降级用于临时设施等不重要部位。
所以吹自己的稀饭吧,管他施工方怎么办,保管好水泥留样,等待万一司法解决时有留样保护自己。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-5-20 13:15:41 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
资深民工 发表于 2021-5-19 16:26
请问能不能出配合比报告给委托方? - 检测问答平台 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/thread-266313 ...

好的,谢谢,感谢