建筑节能工程施工质量验收标准(GB 50411-2019)中6.2.2中规定的性能复验检查数量规定有两种理解比如1个楼有400个窗户
1、按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次,那这个楼抽1组门窗送试

2、同一厂家的同材质、类型和型号的门窗每200樘划分为一个检验批,那这个楼抽2组门窗去松狮

哪种理解比较对?










回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-25 07:27:01 | 显示全部楼层
建筑外门窗气密性能分见证送检和现场检测,见证送检依据GB 50411-2019第6.2.2的规定同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列送检一组(3樘),同项目、同施工单位、同期施工的多个单位工程可以合并计算抽检数量。一般情况下不会单独送检门窗气密,也应同时依据GB 50210-2018第6.1.5的规定送检门窗气密、水密及抗风压性能。现场检测应依据GB 50411-2019第17.1.4的规定。