工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 3480|回复: 1

[新问题] 门窗节能工程复验送试数量

[复制链接]
发表于 2021-5-24 21:47:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
建筑节能工程施工质量验收标准(GB 50411-2019)中6.2.2中规定的性能复验检查数量规定有两种理解比如1个楼有400个窗户
1、按同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列的产品各抽查一次,那这个楼抽1组门窗送试

2、同一厂家的同材质、类型和型号的门窗每200樘划分为一个检验批,那这个楼抽2组门窗去松狮

哪种理解比较对?










回复

使用道具 举报

发表于 2021-5-25 07:27:01 | 显示全部楼层
建筑外门窗气密性能分见证送检和现场检测,见证送检依据GB 50411-2019第6.2.2的规定同厂家、同材质、同开启方式、同型材系列送检一组(3樘),同项目、同施工单位、同期施工的多个单位工程可以合并计算抽检数量。一般情况下不会单独送检门窗气密,也应同时依据GB 50210-2018第6.1.5的规定送检门窗气密、水密及抗风压性能。现场检测应依据GB 50411-2019第17.1.4的规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 13:18 , Processed in 0.035154 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表