工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

12
返回列表 发新帖
楼主: zsj1246

[新问题] 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012中复检条件的问题?

[复制链接]
发表于 2021-10-22 14:25:42 | 显示全部楼层
标准管理系统
复检。  复检的第二种情况,两两根脆性断裂--只要是脆断, 那就是复检。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-1 15:35:18 | 显示全部楼层
应该判定为不合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-3-29 08:57:09 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
验收规程上,符合下列条件之一(---),应进行复验;不符合就应该是不合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-14 11:19:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 Starmania 于 2023-4-14 11:25 编辑
dingpengge 发表于 2021-10-21 16:03
这里查到一个标准编制单位对福建省建设工程质量安全监督总站的回复函,专门谈到此问题,但是这个函没有章, ...

感觉不是正式的,钢筋焊接及验收规程管理组这叫法也值得商榷,个人觉得按照标准1延2脆的情况无论脆断的强度是否达到均按加倍处理。附上本人发的论文,供大家讨论。

新旧《钢筋焊接及验收规程》焊接接头拉伸试验结果评定比较.pdf

1.36 MB, 下载次数: 6

评分

参与人数 1检测币 +5 收起 理由
bigdesign + 5 这帖子很给力啊,我要给分

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-18 09:11:54 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
dingpengge 发表于 2021-10-21 16:03
这里查到一个标准编制单位对福建省建设工程质量安全监督总站的回复函,专门谈到此问题,但是这个函没有章, ...

这个函错别字都有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-19 09:04:21 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-4-19 17:33:15 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
应该直接判为不合格,这个涉及到二次抽样及判定的相关知识。这里举一个极端的例子方便大家理解,某批次一共只有9根焊接,上帝视角已知其中2根会断于焊缝且强度不满足要求(后用A代表此类试样),其余7根断于母材且强度满足要求(后用B代表此类试样)。对比两种情况:
第一次抽样运气不好抽到了2A1B,如果判为复检则剩下6根全为B,复检合格。
第一次抽样运气一般抽到了1A2B,进入复检流程剩余试样为1A5B,复检不合格。
第一次抽样运气不好的时候反而最终结果是合格的明显违背常理,所以此种情况应判为不合格。
回复 支持 反对

使用道具 举报