工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 6802|回复: 17

[新问题] 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012中复检条件的问题?

[复制链接]
发表于 2021-10-20 11:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
钢筋焊接及验收规程JGJ18-2012中验收要求:符合下列条件之一的,应进行复验:     ① 2个试件断于钢筋母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另一个断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值1.0倍。     ② 1个试件断于母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另2个断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂。   
如果有一组钢筋焊接试件,1个试件断于母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值,另2个断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,但是其抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值,这种情况下是结论是复检还是不合格?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-10-20 15:47:04 | 显示全部楼层
这都看不明白,复检,复合第二种判定规则,复检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-20 15:56:00 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
yirang917 发表于 2021-10-20 15:47
这都看不明白,复检,复合第二种判定规则,复检。

看了2个版本的培训教程,都说复检判断第2项是1个试件断于母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母材抗拉强度标准值;另2个断于焊缝,或热影响区,呈脆性断裂,拉强度大于或等于标准值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-20 16:24:31 | 显示全部楼层
zsj1246 发表于 2021-10-20 15:56
看了2个版本的培训教程,都说复检判断第2项是1个试件断于母材,呈延性断裂,其抗拉强度大于或等于钢筋母 ...

你检测是看标准试验是依据标准,结论也是依据标准。还是依据培训教程????
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-21 11:31:40 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-21 15:39:15 | 显示全部楼层
应该是标准少了一句话,这种情况应该直接判定不合格,不能复检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-21 16:03:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
这里查到一个标准编制单位对福建省建设工程质量安全监督总站的回复函,专门谈到此问题,但是这个函没有章,也查不到正式文件,仅供参考。
便函254号.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-21 16:05:13 | 显示全部楼层
12354552 发表于 2021-10-21 15:39
应该是标准少了一句话,这种情况应该直接判定不合格,不能复检。

我们单位有一部分认为这种情况应该按标准描述复检,一部分认为应该按更严格判定为不合格
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-10-21 16:19:04 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
zsj1246 发表于 2021-10-21 16:05
我们单位有一部分认为这种情况应该按标准描述复检,一部分认为应该按更严格判定为不合格 ...

如果硬抠标准这个情况复检也能说的过去,因为标准这里含糊了,但联系前后文,联系实际情况,2根脆断还低于母材抗拉强度标准值怎么能让他复检。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-10-22 09:12:27 | 显示全部楼层
dingpengge 发表于 2021-10-21 16:03
这里查到一个标准编制单位对福建省建设工程质量安全监督总站的回复函,专门谈到此问题,但是这个函没有章, ...

谢谢,有这个也行
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 06:20 , Processed in 0.046100 second(s), 25 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表