工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 1117|回复: 5

[新问题] 解读《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2012中检验结论判定规则

[复制链接]
发表于 2021-12-25 15:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
电渣压力焊 1根试件断于钢筋母材 呈延性断裂 其抗拉强度大于标准值,另两根试件断于焊缝 其抗拉强度大于标准值是否判定为合格?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 09:02:48 | 显示全部楼层
这种情况需要复检
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 14:39:14 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 20:21:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-12-26 22:22 编辑

钢筋焊接接头试验方法标准宣贯 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... B%E7%84%8A%E6%8E%A5

JGJ∕T27-2014 钢筋焊接接头试验方法标准宣贯
111.png
222.png
333.png



回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-26 20:42:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
是满足 复验的第二条吗 ; 第二条中 另两根只说明了 断于焊缝 对抗拉强度没有说明  ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-27 15:40:59 | 显示全部楼层
这种情况肯定复检,怎么能判定合格呢?自己好好看看标准。对于合格的判定说的很清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-11-24 10:48 , Processed in 0.070136 second(s), 26 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表