电渣压力焊 1根试件断于钢筋母材 呈延性断裂 其抗拉强度大于标准值,另两根试件断于焊缝 其抗拉强度大于标准值是否判定为合格?
回复

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 09:02:48 | 显示全部楼层
这种情况需要复检
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 14:39:14 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-26 20:21:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 资深民工 于 2021-12-26 22:22 编辑

钢筋焊接接头试验方法标准宣贯 - 检测电子书 - 工程检测论坛 -  http://bbs.gcjc.com/forum.php?mo ... B%E7%84%8A%E6%8E%A5

JGJ∕T27-2014 钢筋焊接接头试验方法标准宣贯
111.png
222.png
333.png



回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2021-12-26 20:42:59 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
是满足 复验的第二条吗 ; 第二条中 另两根只说明了 断于焊缝 对抗拉强度没有说明  ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-12-27 15:40:59 | 显示全部楼层
这种情况肯定复检,怎么能判定合格呢?自己好好看看标准。对于合格的判定说的很清楚。