规范上只是提到了拉力及延伸率的平均值修约多少,并未提到每一个拉伸试件的拉力及延伸率修约到多少。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-7-14 17:22:34 | 显示全部楼层
    不可以连续修
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-15 07:48:28 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
你说的是GB/T 328.8,为了保证检测结果的准确性和可靠性,最好不要连续修约,既然是平均值修约,那么就只修约平均值。纵向和横向的10个测值,精确到0.1或0.01都形(以机器为准)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-15 08:42:57 | 显示全部楼层
修约只是对结果进行修约,而不是从过程中就开始修约。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-19 14:09:46 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群

是不可以连续修约,但是单个试件的拉力和延伸率,这个到底是精确到几位数呢?是看机器或者设备的精度吗?比如电脑检测软件上拉力是2位小数,那我记录上是不是2位小数
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-19 20:13:18 | 显示全部楼层
不许人间见白头 发表于 2022-7-19 14:09
是不可以连续修约,但是单个试件的拉力和延伸率,这个到底是精确到几位数呢?是看机器或者设备的精度吗? ...

328.9 在9.1明确延伸率精确至2位有效数字。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-20 11:10:47 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
potheadss 发表于 2022-7-19 20:13
328.9 在9.1明确延伸率精确至2位有效数字。

这个条款里面提到的是最终结果的平均值吧,并不是单个试件
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-22 14:36:29 | 显示全部楼层
这个和连续修约有什么关系?连续修约指的值对一个数据一级一级的修约,而这个是过程数据。规范有规定的按规定来,没规定的按通用规则,因为最后计算平均值是乘除运算,那么单值和平均值的有效位数相等或多一位都可以。说白了,单值保留位数越多,由单值修约带入的不确定度越小,但是单值有效位数超过最终结果有效位数1位以上后,这个影响就很小很小了,和其他因素造成的结果不确定度比起来可以忽略不计。