[新问题] 砂氯离子含量

[复制链接]
发表于 2023-8-4 09:20:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
砂氯离子含量检测修约的问题

规范要求 取平均值  修约至0.01%  
我现在检测出来的结果很小  0.000179了    能写成0.00吗?

报告怎么给结果呢?规范要求小于等于0.01%,我报出0.00%还是
说可以报出结果为小于0.01%
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-4 10:14:45 | 显示全部楼层
这个数据难道不是0.02%?如果本身就是百分数了,及、那就按规范修约0.00.