工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 160|回复: 1

[新问题] 砂氯离子含量

[复制链接]
发表于 2023-8-4 09:20:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
砂氯离子含量检测修约的问题

规范要求 取平均值  修约至0.01%  
我现在检测出来的结果很小  0.000179了    能写成0.00吗?

报告怎么给结果呢?规范要求小于等于0.01%,我报出0.00%还是
说可以报出结果为小于0.01%
回复

使用道具 举报

发表于 2023-8-4 10:14:45 | 显示全部楼层
这个数据难道不是0.02%?如果本身就是百分数了,及、那就按规范修约0.00.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-5-2 04:23 , Processed in 0.070480 second(s), 22 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表