导体电阻测量,施工检验按型式检验进行还是例行检验,环境温度计0.1℃,如果是20.3℃,换算系数是否需要内插。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-17 15:47:17 | 显示全部楼层
不需要内插,按公式计算,是多少就多少
铜导体k=254.5/(234.5+t)
铝导体k=248/(228+t)
回复 支持 1 反对 0