工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 389|回复: 1

[新问题] 导体电阻测量

[复制链接]
发表于 2023-11-3 16:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
导体电阻测量,施工检验按型式检验进行还是例行检验,环境温度计0.1℃,如果是20.3℃,换算系数是否需要内插。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-17 15:47:17 | 显示全部楼层
不需要内插,按公式计算,是多少就多少
铜导体k=254.5/(234.5+t)
铝导体k=248/(228+t)
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-4-29 02:36 , Processed in 0.071183 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表