工程检测论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

手机扫码登录更安全

查看: 265|回复: 2

[新问题] 防腐涂层厚度检测问题

[复制链接]
发表于 2024-3-8 16:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GB 50205-2020要求“当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差应为一25μm。”这个允许偏差是15个点平均值的还是三个点平均值的偏差?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 17:04:11 | 显示全部楼层
这是对于无设计要求判定,应该是按15点平均值判定,其允许偏差应为-25μm;对有设计要求的按GB/T50621-2010中:每处3个测点的涂层厚度平均值不应小于设计厚度的85%,同一构件上15个测点的涂层厚度平均值不应小于设计厚度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 17:16:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
所以对于防腐层厚度检测,规范只对3点平均值和构件15测点平均值进行限制,单个点测值规范没有要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

广播台
招聘信息台 我也要招聘

QQ|小黑屋|手机版|工程检测网检测论坛 ( 苏ICP备09082304号-7 )

GMT+8, 2024-9-27 23:03 , Processed in 0.038097 second(s), 23 queries .

咨询电话:0571-87163301

Copyright © 2012-2020, 工程检测论坛.

快速回复 返回顶部 返回列表