GB 50205-2020要求“当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差应为一25μm。”这个允许偏差是15个点平均值的还是三个点平均值的偏差?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 17:04:11 | 显示全部楼层
这是对于无设计要求判定,应该是按15点平均值判定,其允许偏差应为-25μm;对有设计要求的按GB/T50621-2010中:每处3个测点的涂层厚度平均值不应小于设计厚度的85%,同一构件上15个测点的涂层厚度平均值不应小于设计厚度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-3-8 17:16:01 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
所以对于防腐层厚度检测,规范只对3点平均值和构件15测点平均值进行限制,单个点测值规范没有要求。
回复 支持 反对