[主体结构检测] 新回弹标准检测泵送混凝土板怎么检?

[复制链接]
发表于 2012-3-6 16:00:01 | 显示全部楼层
标准管理系统
泵送混凝土浇筑的板,浇筑面和底面的混凝土密度相差甚大(特别是粗骨料的分布密度),即便用新标准的附录B和附录C得到的回弹强度都不能完全代表楼板本身的混凝土质量。用钻芯法得到的强度很直接,还是能够反映出楼板的真是强度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-20 09:57:32 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
11#说的很在理。泵送混凝土板浇筑上限密度区别很大,回弹测出的区别很大,钻心感觉最适合做混凝土浇筑板的强度检测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-5-20 17:20:07 | 显示全部楼层
分享你的帖子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-5 19:50:52 | 显示全部楼层
取消了回弹法检测混凝土楼板。楼板的强度检测现在一般情况下都用钻芯法了。。。