[主体结构检测] 新回弹标准检测泵送混凝土板怎么检?

[复制链接]
发表于 2011-11-21 10:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准管理系统

一分钟快速注册,轻松融入检测圈

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
新标准要求,检测泵送混凝土强度时,应选择在浇筑侧面,那板怎么检?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-11-21 11:46:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 lbyby001 于 2011-11-21 11:46 编辑

我们在上培训课时,湖南大学参与标准编制的黄政宇教授说,如果要想知道板的质量,那只能选择与板同时浇筑的梁来进行批量检测
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-11-23 08:58:40 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
看来也只能这样了,那就没有板的回弹报告了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 15:01:03 | 显示全部楼层
可以检测板的底面,对浇筑面修正
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-23 16:28:08 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
中兴检测 发表于 2011-11-23 15:01
可以检测板的底面,对浇筑面修正

新标准4.4.1规定:检测泵送混凝土强度时,测区应选择在混凝土浇筑侧面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-15 10:01:17 | 显示全部楼层
因为板厚比较薄,一般时候不做板的回弹,如果想知道板的强度的话,采用取芯法比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-15 10:06:52 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
因为回弹法说明中4.1.4.7中:对于弹击中产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定。一般板的厚度在100-140mm,如果非要用回弹法检查的话,可以检测板的底面,应先对回弹值进行角度和浇筑面的修正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-16 09:09:53 | 显示全部楼层
337956564 发表于 2011-12-15 10:06
因为回弹法说明中4.1.4.7中:对于弹击中产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定。一般板的厚度在100-140mm, ...

但是新标准明确规定了,泵送混凝土只能检测侧面的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-22 17:23:16 | 显示全部楼层
工程检测网检测交流官方QQ群
嘿嘿,我们培训时,主编文恒武教授说如要检测板的强度,可疑安非泵送计算,其实还是因为在底面回弹不能反应板的真实强度,底面的检测结果都偏大,所以他说安非泵送计算。其实最好的就是可以安地方标准来计算。我们就按陕西的地方标准来检测的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-29 11:14:35 | 显示全部楼层
我认为普通施工质量检查时,可以向上90度回弹法检测,只是需要进行角度和浇筑面修正,如果是结构鉴定或是对存在问题的工程进行检测,应钻芯。